Здравствуйте, кабель выбрали и проложили ККЗ 3х6, 3х1,5 и 3х 2,5 мм соответственно.
Теперь возник по наполнению щитка, старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем) прилагаю файл где прописаны отдельные линии и что на них будет, есть вопрос какое ставить УЗО после
вводного автомата на 40А (40А или 63А), так же каким номиналом ставить
реле напряжения (40А, 50А, 63А), ну и счетчик
Меркурий/Энергомера/Пульсар на 60А или 80А. Так же так понимаю придется ставить щиток на 36 модулей, так как в моем варианте выходит занято 25 посадочных мест и нижний ряд будет пустой( или же заглушками обыграть...
Заранее спасибо.

Вот еще рекомендовали как разнести, что скажете?
В новой сортировке по популярности первыми идут самые обсуждаемые комментарии — с кучей реакций и ответов. Так вы не пропустите самые горячие комментарии.
Сохранить комментарий?
Сохранить комментарий
Наш сайт использует cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Сразу напишу я не специализированный электрик, просто делюсь своим опытом.
- самое важное посчитайте суммарную мощность одной группы т.е. у вас розетки на одном АВ 16А, сколько мощность всех устройств, которые могут быть подключены (сразу напишу, как я понял по вашей таблице у вас 16А АВ будут на каждую комнату, и вот по кухне есть вопрос, обычно на кухню кидают большего сечения провод потому что 2.5 квадрата около 3.5кВт тянут, а у вас там больше будет точно и соответственно автомат туда нужен больше чем 16А)
- тоже как я понял щитка на лестничной площадке нет, соответственно вас ограничивает по мощности сечение кабеля от стояка, узнайте какое у него сечение, это очень важно иначе при вашей нагрузке у вас может до щитка отгореть провод и отключится весь подъезд, как узнаете сечение (у ваших электросетей я думаю это можно узнать, все равно нужно будет звонить насчет счетчика туда) от туда можно выбирать вводной АВ. Условно у вас входной кабель держит 10кВт, автомат вводной максимум на 45А может быть. Вводной автомат нужен для отключения вашей квартиры если будет превышена нагрузка допустим в 45А и для ремонта в щитке вдруг понадобится что-то заменить
- счетчик обязательно согласовывайте с электросетями, в каждом регионе свой набор фирм счетчиков может быть и если вы без согласования купите, то вам просто его пломбировать не будут и на учет ставить. Ампераж по вводному автомату выбирают, можно и больше амперажем брать
-реле напряжения, если у вас оно одно на вводе будет (после вводного автомата), то также как и счетчик по амперажу вводного автомата
-по узо, оно ставится обязательно совместно с автоматом т.е. последовательно (или вместо них двоих ставится диф автомат) и отдельно на него подсоединяют ноль с той комнаты, которую он защищает, иначе оно будет работать не правильно. Нужно в помещениях где возможно появление напряжения на корпусе прибора т.е. на холодильник, стир.машину, микроволновку и т.д. (т.е. только кухня и ванная комната, компьютер не подходит из-за специфики работы его блока питания) Ампераж обычно стандартно 16А берут т.е. около 3.5кВт нагрузки, на кухне у вас явно больше будет туда нужно с большим значением брать. Ток утечки стандартно берут 30мА, если ниже брать могут быть периодические отключения из-за большой чувствительности, выше нельзя больше опасность при ударе тока через корпус
И про автоматы, обычно в квартиры выбирают автоматы с характеристикой "С", а у вас "А", как я помню они будут слишком чувствительны к включению приборов т.е. где есть электромотор стиралка, холодильник и могут просто отключить допустим холодильник при пуске компрессора. Ну с щитком там уже сами определитесь под кол-во автоматов
В хрущевке выделенная мощность 5квт на хату. Если и сделают в доме капремонт с заменой сетей, ТПП никто менять не будет. Отсюда и прыгайте.
Реле напряжения выкинуть, половину автоматов тоже.
Под кондеи и водогрей забыл кабели бросить. И проверь кухню. Бытует мнение, что на кабель 3х2.5 больше 3.5 кВт нагрузки лучше не вешать.
У нас газ колонка, а сплит один и под него линия обозначена своя
О, тоже интересно:
1. ", старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем)"
А как в старом фонде в хруше оказался медный провод на ыювзоде?
2. А как получилось 3х.. и такая мощность?
В целом, вопрос сводится к следующему,, если из стены торчит алюминий 2x.., как заставить не пойми кого, чтобы он стал медным 3х...и мощным?
Ну и наворотили для двухи в хрущевке . Все выкинуть нах.
Электросчетчик ставит вообще энергоснабжающая за свой счёт.