Здравствуйте, кабель выбрали и проложили ККЗ 3х6, 3х1,5 и 3х 2,5 мм соответственно.
Теперь возник по наполнению щитка, старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем) прилагаю файл где прописаны отдельные линии и что на них будет, есть вопрос какое ставить УЗО после
вводного автомата на 40А (40А или 63А), так же каким номиналом ставить
реле напряжения (40А, 50А, 63А), ну и счетчик
Меркурий/Энергомера/Пульсар на 60А или 80А. Так же так понимаю придется ставить щиток на 36 модулей, так как в моем варианте выходит занято 25 посадочных мест и нижний ряд будет пустой( или же заглушками обыграть...
Заранее спасибо.

Вот еще рекомендовали как разнести, что скажете?
Сохранить комментарий?
Сохранить комментарий
Sertifikator
Настяяяяяяя
Sertifikator
Настяяяяяяя
Наш сайт использует cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Сразу напишу я не специализированный электрик, просто делюсь своим опытом.
- самое важное посчитайте суммарную мощность одной группы т.е. у вас розетки на одном АВ 16А, сколько мощность всех устройств, которые могут быть подключены (сразу напишу, как я понял по вашей таблице у вас 16А АВ будут на каждую комнату, и вот по кухне есть вопрос, обычно на кухню кидают большего сечения провод потому что 2.5 квадрата около 3.5кВт тянут, а у вас там больше будет точно и соответственно автомат туда нужен больше чем 16А)
- тоже как я понял щитка на лестничной площадке нет, соответственно вас ограничивает по мощности сечение кабеля от стояка, узнайте какое у него сечение, это очень важно иначе при вашей нагрузке у вас может до щитка отгореть провод и отключится весь подъезд, как узнаете сечение (у ваших электросетей я думаю это можно узнать, все равно нужно будет звонить насчет счетчика туда) от туда можно выбирать вводной АВ. Условно у вас входной кабель держит 10кВт, автомат вводной максимум на 45А может быть. Вводной автомат нужен для отключения вашей квартиры если будет превышена нагрузка допустим в 45А и для ремонта в щитке вдруг понадобится что-то заменить
- счетчик обязательно согласовывайте с электросетями, в каждом регионе свой набор фирм счетчиков может быть и если вы без согласования купите, то вам просто его пломбировать не будут и на учет ставить. Ампераж по вводному автомату выбирают, можно и больше амперажем брать
-реле напряжения, если у вас оно одно на вводе будет (после вводного автомата), то также как и счетчик по амперажу вводного автомата
-по узо, оно ставится обязательно совместно с автоматом т.е. последовательно (или вместо них двоих ставится диф автомат) и отдельно на него подсоединяют ноль с той комнаты, которую он защищает, иначе оно будет работать не правильно. Нужно в помещениях где возможно появление напряжения на корпусе прибора т.е. на холодильник, стир.машину, микроволновку и т.д. (т.е. только кухня и ванная комната, компьютер не подходит из-за специфики работы его блока питания) Ампераж обычно стандартно 16А берут т.е. около 3.5кВт нагрузки, на кухне у вас явно больше будет туда нужно с большим значением брать. Ток утечки стандартно берут 30мА, если ниже брать могут быть периодические отключения из-за большой чувствительности, выше нельзя больше опасность при ударе тока через корпус
И про автоматы, обычно в квартиры выбирают автоматы с характеристикой "С", а у вас "А", как я помню они будут слишком чувствительны к включению приборов т.е. где есть электромотор стиралка, холодильник и могут просто отключить допустим холодильник при пуске компрессора. Ну с щитком там уже сами определитесь под кол-во автоматов
В хрущевке выделенная мощность 5квт на хату. Если и сделают в доме капремонт с заменой сетей, ТПП никто менять не будет. Отсюда и прыгайте.
Реле напряжения выкинуть, половину автоматов тоже.
Под кондеи и водогрей забыл кабели бросить. И проверь кухню. Бытует мнение, что на кабель 3х2.5 больше 3.5 кВт нагрузки лучше не вешать.
У нас газ колонка, а сплит один и под него линия обозначена своя
О, тоже интересно:
1. ", старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем)"
А как в старом фонде в хруше оказался медный провод на ыювзоде?
2. А как получилось 3х.. и такая мощность?
В целом, вопрос сводится к следующему,, если из стены торчит алюминий 2x.., как заставить не пойми кого, чтобы он стал медным 3х...и мощным?
Ну и наворотили для двухи в хрущевке . Все выкинуть нах.
Электросчетчик ставит вообще энергоснабжающая за свой счёт.