Подскажите по наполнению электрощитка

Поделился(-ась)
Автор

Подробнее о скидке

.

Здравствуйте, кабель выбрали и проложили ККЗ 3х6, 3х1,5 и 3х 2,5 мм соответственно.

Теперь возник по наполнению щитка, старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем) прилагаю файл где прописаны отдельные линии и что на них будет, есть вопрос какое ставить УЗО после
вводного автомата на 40А (40А или 63А), так же каким номиналом ставить
реле напряжения (40А, 50А, 63А), ну и счетчик
Меркурий/Энергомера/Пульсар на 60А или 80А. Так же так понимаю придется ставить щиток на 36 модулей, так как в моем варианте выходит занято 25 посадочных мест и нижний ряд будет пустой( или же заглушками обыграть...

Заранее спасибо.

Апдейт Обновлено : Сергей. Опубликовано 7 дней

2

Вот еще рекомендовали как разнести, что скажете?

8 комментариев
отсортированы по
default-user
Написать комментарий..
Любимчик
15 дней

Сразу напишу я не специализированный электрик, просто делюсь своим опытом.

- самое важное посчитайте суммарную мощность одной группы т.е. у вас розетки на одном АВ 16А, сколько мощность всех устройств, которые могут быть подключены (сразу напишу, как я понял по вашей таблице у вас 16А АВ будут на каждую комнату, и вот по кухне есть вопрос, обычно на кухню кидают большего сечения провод потому что 2.5 квадрата около 3.5кВт тянут, а у вас там больше будет точно и соответственно автомат туда нужен больше чем 16А)

- тоже как я понял щитка на лестничной площадке нет, соответственно вас ограничивает по мощности сечение кабеля от стояка, узнайте какое у него сечение, это очень важно иначе при вашей нагрузке у вас может до щитка отгореть провод и отключится весь подъезд, как узнаете сечение (у ваших электросетей я думаю это можно узнать, все равно нужно будет звонить насчет счетчика туда) от туда можно выбирать вводной АВ. Условно у вас входной кабель держит 10кВт, автомат вводной максимум на 45А может быть. Вводной автомат нужен для отключения вашей квартиры если будет превышена нагрузка допустим в 45А и для ремонта в щитке вдруг понадобится что-то заменить

- счетчик обязательно согласовывайте с электросетями, в каждом регионе свой набор фирм счетчиков может быть и если вы без согласования купите, то вам просто его пломбировать не будут и на учет ставить. Ампераж по вводному автомату выбирают, можно и больше амперажем брать

-реле напряжения, если у вас оно одно на вводе будет (после вводного автомата), то также как и счетчик по амперажу вводного автомата

-по узо, оно ставится обязательно совместно с автоматом т.е. последовательно (или вместо них двоих ставится диф автомат) и отдельно на него подсоединяют ноль с той комнаты, которую он защищает, иначе оно будет работать не правильно. Нужно в помещениях где возможно появление напряжения на корпусе прибора т.е. на холодильник, стир.машину, микроволновку и т.д. (т.е. только кухня и ванная комната, компьютер не подходит из-за специфики работы его блока питания) Ампераж обычно стандартно 16А берут т.е. около 3.5кВт нагрузки, на кухне у вас явно больше будет туда нужно с большим значением брать. Ток утечки стандартно берут 30мА, если ниже брать могут быть периодические отключения из-за большой чувствительности, выше нельзя больше опасность при ударе тока через корпус


И про автоматы, обычно в квартиры выбирают автоматы с характеристикой "С", а у вас "А", как я помню они будут слишком чувствительны к включению приборов т.е. где есть электромотор стиралка, холодильник и могут просто отключить допустим холодильник при пуске компрессора. Ну с щитком там уже сами определитесь под кол-во автоматов

В хрущевке выделенная мощность 5квт на хату. Если и сделают в доме капремонт с заменой сетей, ТПП никто менять не будет. Отсюда и прыгайте.

Реле напряжения выкинуть, половину автоматов тоже.

Новичок
15 дней

Под кондеи и водогрей забыл кабели бросить. И проверь кухню. Бытует мнение, что на кабель 3х2.5 больше 3.5 кВт нагрузки лучше не вешать.

Помощник
Автор
14 дней

У нас газ колонка, а сплит один и под него линия обозначена своя

О, тоже интересно:

1. ", старый фонд (хрущевка 2-х комнатная, счетчики внутри квартиры, ввод в подъезде из узкой шахты домовой медный провод через круглую черную насадку/соединитель с квартирным кабелем)"

А как в старом фонде в хруше оказался медный провод на ыювзоде?

2. А как получилось 3х.. и такая мощность?

В целом, вопрос сводится к следующему,,  если из стены торчит алюминий 2x.., как заставить не пойми кого, чтобы он стал медным 3х...и мощным?

Помощник
Автор
15 дней
Ну 3 х кабель заложен, если в скором капремонта сделают землю

Ну и наворотили для двухи в хрущевке . Все выкинуть нах.

Электросчетчик ставит вообще энергоснабжающая за свой счёт.

👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 754 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 15,86 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.