Вступайте в крупнейшее в мире сообщество любителей скидок прямо сейчас!
Pepper.ru — это самые горячие скидки от Ваших любимых брендов
Войти через социальные сети
Восстановите свой аккаунтВход через Google, Apple и Facebook скоро будет недоступен. После входа установите пароль или используйте Яндекс, чтобы не потерять доступ. Подробнее
Войти
Создать новый аккаунтЗабыли пароль?
Ссылка для восстановления пароля придёт на ваш электронный адрес
Чтобы упростить процесс регистрации и входа, привяжите учётную запись в социальной сети!
Создавая учетную запись, Вы подтверждаете, что принимаете наши Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности
Зарегистрироваться через электронную почту
Сохранить комментарий?
Сохранить комментарий
Sertifikator
Настяяяяяяя
Sertifikator
Настяяяяяяя
Наш сайт использует cookie. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с этим. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Хах. Тоже с этим столкнулся. Не соответствуют большинство кабелей в продаже заявленному сечению. Экономят металл.
вот по этим обзорам в своё время выбирал. У этого товарища ещё куча обзоров про ркн, весьма богатый выбор что почитать) только пробелы удалите, а то модераторы как рекламу не пропускают.
mysku . ru/blog/russia-stores/73239.html
там же и про новатек есть.
Да, Меандр в своё время попортил себе репутацию большой партией брака. Я с этой проблемой правда не столкнулся, т.к. не так много их и устанавливал (сложно людям донести важность установки УЗО и УЗМ). ЗУБР Д2 из рекомендации выше достойный аппарат за разумные деньги, сейчас при выборе я наверное на нем бы остановился
А не поверишь, не ставил УЗМку. В свое время этот момент прощелкал, потом думал ставить, но забыл.
Хорошо, что напомнил, надо сделать.
Наверно новатек поставлю, у меандра затыки были вроде - у cs-cs статейка была.
А вообще надо провентилировать вопрос - может что хорошего появилось за это время, вон выше про RBUZ D2 говорили, я про такой и не слышал даже.
Ну я тут съэкономил, поставил себе УЗМ-50Ц от Меандра. Тогда о Зубрах еще не слышал
От себя добавлю, что RBUZ D2 наишикарнейшее реле за свои деньги с серьезно проработанной логикой защиты. У шнайдера есть подобное, но там логика вообще нормально не настраивается в бюджетном сегменте, а небюджетный вроде как стоит как весь бокс с модулями.
Да я в шоке просто был, когда оказалось, что это не волосы на руке я где-то защемил о корпус, а тупо шьёт по мокрым рукам прямо. И это у товарища машинка после ремонта была, ппц
В этом случае, ты - индикатор тока утечки
Какой марки УЗМ (реле напряжения) поставил? Уверен, что для него нашлось место))
Я у себя когда менял проводку, обошелся скромным боксом на 36 модулей))) Так же все на АВВ, автоматы S-серии, и все на 3 группах УЗО 63А 30mA типа А. Слезы жадности текли, когда щит расключал)))
Под заказ тоже все брал, тоже Мухосранск.
УЗОшки с током утечки на 10mA в домах со старой проводкой я бы не рискнул ставить) Только при полной замене электропроводки в квартире.
Насчет заскоков при выборе кабеля я тебя успокою, ты адекват. Я по магазинам со штангенциркулем ездил и сечение считал Выбрал Севкабель NYM, о чем позже чуть пожалел и доделывал уже на Конкорде. Было это лет 7 назад
Тип АС вообще пора уже запретить, емнип, в Европе как раз запрещён, а у нас только в детских учреждениях. От того и цены конь просто, неходовой товар. 54 модуля это ещё нормально, хуже когда один автомат на вводе, а тебя через стиралку хреначит током, пока ты стоишь в луже)
УЗО - утечка, Автоматы - от перегрузки (по сути защищают проводку).
Поэтому ставить на 2.5 автоматы на 40а (как у нас любят) - плохая затея, а с учётом качества обычно продаваемых кабелей и на 25а ставить - тоже так себе затея.
Да, это электромеханика АС.
И да, это эконом. Хотя в любом случае лучше так чем без нее.
Делал ремонт с полной заменой проводки, влупил ящик на 54 модуля, с кучей зон, узошки на мокрые/сухие. Все на ABB. От цен на 10ма типа А поседеть можно. И в нашем зажопинске под заказ. Но это только на мокрые. На кухню и ещё пару мест обошёлся групповыми 40а 30мА АС (да, я помню что узошка должна быть больше или равна по номиналу чем автоматы под ней). Кабель напрямую с завода Энергокабеля бухтами покупал, из-за подделок (себе и родителям ушло 4-5 бухт на 2,5 и 2-3 полторашки).
Наемники что потом приходили чуть ли не у виска крутили когда это видели.
Уже и сам склоняюсь что это оверкилл, но раз уж электрика с нуля и есть возможность, то лучше перестрахуюсь. Тем более мелкие дети, хз что они там учудят.
EKF это дешевый бюджет и ожидать, что тут будет стоять УЗО типа А вряд ли стоило. Рядом с цифрой 40А стоит "волнистая линия", означающая что УЗО относится к типу АС
Фото которое я скидывал в описание темы, это какой тип?
Все верно сказано. А большинство "кладут на это с прибором" по незнанию о его необходимости. Те же, кто знает, что нужно ставить УЗО именно типа А, "кладут" на это из за цены на данные девайсы)
Ну знач я перепутал
УЗО это недо диф автомат
@alex551k верно написал
Нет, его не выбивает при перегрузке. При перегрузке выбивает автомат или диф.автомат (узо+автомат в одном корпусе).
Я пишу про землю, и высокую нагрузку в тэн, вы говорите я не прав, и в итоге вы пишете то же самое другими словами. Возможно я не так выражался. Я уверен на 99% что это тэн. Либо как вы говорите пробой на корпус, например из за рассохшейся прокладки, или выдавливания ее накипью, либо тупо провод перетерся. Но копал то я в правильном направлении, возможно ситуацию не полностью понял
Понял, спасибо! Буду дальше просто наблюдать
Это не тэн. Иначе выбивало бы при работе. Оставляй так и не заморачивайся. Если что-то пробьёт у тебя есть узо.
Провел эксперимент. Убрал землю в розетке, оставил на корпусе. Автомат не выбивает. Вопрос: могу ли я так оставить? Или лучше разобрать и посмотреть состояние ТЭНА?
Выше вам правильно посоветовали. Узо плевать на нагрузку (поэтому последовательно с ним нужно ставить обычный автомат). Она срабатывает на разность токов в двух проводах(поэтому его ещё называют дифференциальное реле.
Спасибо! Понял вас, сегодня вечером попробую
Это ничего не изменит. Про отключение земли я говорю в контексте диагностики. Если ее отключить полностью (подключить удлинитель без земли, с корпуса убрать) и проблема останется - нет утечки. просто некуда утекать... Если проблема уйдет, значит есть пробой на корпус, это опасно. надо искать причину (ТЭН, например)