Домашняя страница/Задать вопрос/Вопрос по УЗО
Опубликовано больше 2 лет назад

Вопрос по УЗО

Поделился(-ась)
Автор

Что думаете? Ваш голос помогает сообществу находить лучшее

Подробнее о скидке

Позвонил друг, собирает щиток. Стоит вводное УЗО, и после него уже автоматы по комнатам. Заземления нету. Итог, узо и автоматы включены, щелкает выключатель, света нет. Что может быть?
Категории :
97 комментариев
отсортированы по
default-user
Написать комментарий..
Ученик
больше 2 лет
Гулять так гулять, ещё автоматы на B характеристику можно поменять для феншуя)
Искатель
больше 2 лет
И вместо иек, абб поставить или счнидер елецтриц.

Вообще бесконечно много денег можно вложить в щиток. Верхнего предела нет.
Скаут
Автор
больше 2 лет
15054351_1.jpgВыполняю обещанное....
Причина: не затянул контакт в автомате, поэтому не было света на лампочке

Пусть не смущает серый на колодку 0, кабель интересный, там серый с синей полосой
32 автоматы на бойлер и элекроплиту
Перемычки вверху сечением 4

От себя, изменил бы номинал узо на 100
32 на 16
16 световые на 10
Искатель
больше 2 лет
Не номинал надо менять, а двухполюсный автомат общий ставить на 25А.
И никаких автоматов после на 32 конечно же.
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 Зачем?
Искатель
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 Защитить провода и узо.
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 Подробнее можно?
Искатель
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 Двухполюсный автомат перед УЗО устанавливается для защиты от коротких замыканий и перегрузок, обеспечения селективности защиты, удобства обслуживания, и защиты самого УЗО от повреждений.

Если произойдет замыкание или перегрузка, автомат разомкнет цепь, предотвращая повреждение проводки и потенциальные пожары.

УЗО предназначено для защиты от утечек тока, которые могут быть опасны для человека. Однако УЗО не всегда может защитить от коротких замыканий или перегрузок.

При необходимости проведения работ по техническому обслуживанию или замене УЗО можно отключить автоматический выключатель, чтобы полностью обесточить цепь, защищаемую УЗО. Это обеспечивает безопасность электрика, выполняющего работы.

В случае сильного короткого замыкания автоматический выключатель отключит цепь быстрее, чем сработает УЗО, что помогает защитить само УЗО от повреждения.
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 Так после узо стоят автоматы..... Они так же отработают
Искатель
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 КЗ то отработают, а вот общее превышение тока нет, который течет по 4мм².
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 Если превышение тока на вводе от постовщика????
Искатель
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 А да, я не учел что скорее всего автомат на вводе уже стоит вместе со счетчиком
Если там номинал правильный, то ок.
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 Погоди, запутал.... Тут узо вводное, после него автоматы на сектора... Зачем перед узо автомат? Я понимаю что удобнее, что все так делают.... Но зачем?
Искатель
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 Только в случае, если на вводе неверный номинал.
Ну и для удобства, да.
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 Тут неверный номинал?
Искатель
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 На вводе, откуда к узо проведен.
Тут неверные только C32
Скаут
Автор
больше 2 лет
@удалено619436 От столба к узо подведен.... Еще раз: тут неверный номинал узо?
Любимчик
больше 2 лет
@Добрый_Волшебник_31 Да,неверный-номинал тока УЗО должен быть равным или превышать общую сумму автоматов в группе,возможное последствия думаю сами допрете ,хотя и так работать до определенного момента,маловероятно но наступить он может
Ученик
больше 2 лет
Ну так утечка же. Отключить все и по одному автомату включать, смотреть на какой линии УЗО сработает. Ваннгую на свете, люстра какая-то старинная металическая "утекает".
Скаут
больше 2 лет
Так пусть мимо узо подключит и посмотрит.
Скаут
Автор
больше 2 лет
Парни! Всем спасибо!!! Если интересно, отпишусь где был косяк.
Искатель
больше 2 лет
Да, отпишитесь, пожалуйста, раз уж создали обсуждение.
Конферансье
больше 2 лет
- отсутствие фазы, нуля на этаже;
- отсутствие фазы, нуля на вводе в квартиру/щиток
- отсутствие контакта в щите ( масса вариантов);
- брак УЗО;
- брак автомата;
- отсутствие контакта в выключателе;
- отсутствие контакта в светильнике..
Нам за вас с другом продолжать фантазировать?
Скаут
Автор
больше 2 лет
Вот почти в таком порядке завтра и будет вызванивать. Спасибо. Уже тоже пришли к выводу, что человеческий фактор

Спасибо!
Скаут
больше 2 лет
Фото щита конечно бы не помешало, а так гадать только....
Скаут
Автор
больше 2 лет
По видеозвонку показал.... Там простейший.... Негде ошибиться.... Завтра будет искать обрыв.
Скаут
больше 2 лет
Какой выключатель "щёлкает"?
На автоматах фаза есть? Если есть, то УЗО при чём?
Искатель
больше 2 лет
Какой выключатель "щёлкает"?
Настенный видимо в помещении.
Скаут
больше 2 лет
Вводной 0 и 0 после УЗО не вместе случаем соединены? Обычно такой эффект как у Вас
Скаут
Автор
больше 2 лет
Говорит что нет. 0 в узо, и с него на колодку.... Завтра будет перебирать, самому интересно в чем косяк
Искатель
больше 2 лет
Откуда знать где у него там обрыв.
Вот эту штуку купите, может найдете.
15049885-WhnNW.jpg
Конферансье
больше 2 лет
Друг "не электрик" позвонил вам - "не электрику"..
15049496-70WbD.jpg
Скаут
Автор
больше 2 лет
Чашка кофе несет такой же бесполезный смысл как и твоя реплика?
Есть проблема, есть вопрос, и он адресован тем, кто шарит в этом
Если нечего сказать по существу, хоть бы пошутил, толку было бы больше
default-user
Написать комментарий..
👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 754 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 15,86 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.
© 2017-2026 Pepper.ru. Все права защищены.