Новый газ. котел не добирает температуру

16
Добавлено 31. окт 2023 (Добавлено 12 ч, 40 м назад)
Всем добра!

Имеем новый котел Haier 24 кВт в доме 70кв, абсолютно новую, построенную с нуля систему отопления+теплый пол.

Проблема такая: задаем температуру контура отопления, например, 40 градусов, а температура эта по факту не поднимается выше 27-28 (индикация на панели управления). Температура в доме при этом около 22 градусов, и радиаторы по тактильным ощущениям прогреваются не выше.

Может я не догоняю чего, т.к. раньше не было у меня опыта с газовыми котлами, или в чем прикол? Чтобы батареи прям нагрелись, приходится выставлять на котле не меньше 50 градусов. Но как бы и на улице у нас ещё +15. При таком раскладе зимой при минус 15 мне придется котел на всю набалтывать, а при нормально работающих котле и системе отопления такого вроде как быть не должно.

Может быть такое, что котлу не хватает мощности прогреть на заданных настройках систему из-за каких-то косяков при ее проектировании?

И буду благодарна, если поделитесь инфой, какие настройки стоят на ваших котлах с учётом температуры за окном, какие нужны настройки температуры, чтобы вам было комфортно в доме.
Пользовательские обновления

16 комментариев

отсортированы по
 аватар
  1. Юлия_Л. аватар
    Юлия_Л. Автор
    12267309-BFqKn.jpg
    Ещё смущает этот показатель, это норма?
    boldino аватар
    boldino
    Читай инструкцию, но 1.5 атмосферы вполне достаточно.
    Почему температуру выше не набирает?! Не тот режим, малое давление газа и прочее.
    Кто монтировал котел и систему разве не проверяли ничего?
  2. lexa666 аватар
    lexa666
    Мало инфы. Модель котла даже не написали, а хотите совета. "Система отопления+теплый пол" - что это? Какой коллектор, насос? Схему системы покажите.
    "27-28 (индикация на панели управления)" - что по инструкции к котлу обозначает этот индикатор?
    "Температура в доме около 22 градусов, и радиаторы по тактильным ощущениям прогреваются не выше." 22 градуса по тактильным ощущениям - это холодная поверхность. Теплая - это >36.
    50 градусов на котле для контура отопления (радиаторы) - это вообще ни о чем. Котельщики рекомендуют менее 55 не выставлять. Если отопление теплым полом без радиаторов (имею такое), то мне хватает 42 градусов на котле.
    У меня при -20 за бортом котел работает почти круглые сутки, но у меня теплопотери высокие (много окон). Все очень индивидуально.
    Юлия_Л. аватар
    Юлия_Л. Автор
    -Котел HAIER L1PB26-24RC1(T)
    -Система отопления одноконтурная с нижней разводкой
    -Пол самый простой, без кранов и прочего
    -Насоса нет
    -Температура на котле - это (по инструкции) индикатор нагрева

    Тот, кто это все делал, уверял, что в доме зимой будет тепло. В общем, буду с ним разбираться, завтра должен заехать
  3. Krimsson аватар
    Krimsson
    Котёл на обслуживании 100%.Иначе не подключили бы. Звоните пусть приедут, проверят. Возможно вы, что-то не так делаете.
    Дополню.50°это когда на улице чуть прохладно. Поставьте 60 и посмотрите будут ли батареи сильно горячими. Если да то возможно все ок. А так гадать смысла нет надо смотреть по факту на месте. (отредактировано)
  4. Леопард аватар
    Леопард
    Вот причины потери, тут статья, (я в газовом оборудовании ноль но думаю, что где-то нарушена технология ищите хорошего мастера, который проведет нормально полную диагностику) (отредактировано)
  5. А_н_д_р_е_й аватар
    А_н_д_р_е_й
    Когда на улице +15 вообще лучше не включать котел, по крайней мере мой может глючить, если теплее +10 на улице. По личному опыту, котел стабильно работает, если выставить температуру на нем более 45 градусов. Давление газа можете чутка добавить. А чтобы батареи были прямо горячие надо +50 на котле делать, чтобы прям обжигали до 60 доводить, но это бессмысленно, зимой всё равно более 25 градусов комнаты не нагреете.
  6. Wolf065 аватар
    Wolf065
    За окном +10-15, вообще вчера выключили котёл, дышать нечем в квартире. Стояло на котле 35 или 37 градусов, батареи чуть теплые.
  7. tmr аватар
    tmr
    -5гр на улице, на котле 37гр, отопление полы, в доме 25гр
  8. Дмитрий_Кондоров аватар
    Дмитрий_Кондоров
    У меня температура в котле стоит 64 градуса, есть термостат,когда температура воздуха нагревается до заданной температуры на термостате,котел отключается (отредактировано)
  9. Stranger_K аватар
    Stranger_K
    режим котла "теплый пол" - до 30 градусов максимум.