Подключение вентиляции

20
Добавлено 4. мар 2024
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно подключить вентилятор.

Имеется туалет и ванна раздельные. Туда от щитка проведены электрические провода 3 жильные. Специально для вентиляторов. Всего их два в каждой комнате, на одном проводе питания. Все это на автомате в щитке, вкл выкл света в туалете и ванной. Имеется electrolux eafs-150th запитан по инструкции напрямую к проводам. И проблема такая, что он постоянно работает пока автомат не выключить. А план был как швейцарские часы))). Там 2 датчика и я хотел их настроить и как только влажность доходила до до 40 допустим (там можно от 40 до 100 делать), то он сам выключался бы. Ремонт уже сделан кроме потолка ещё. И вот как то можно его на что то посадить, что бы размыкать цепь или релюшку маленькую в него приделать. Или Алису как то что бы она включала по голосу и отключала. Подскажите.
Пользовательские обновления
Задать вопрос

20 комментариев

отсортированы по
 аватар
  1. lexa666 аватар
    lexa666
    Тут 3 варианта по убыванию вероятности:
    1) Не правильно подключил. Фазу с нулём не перепутал? Дай фотку клеммника, расположенного на самом вентиле и обозначь где там фаза и где ноль.
    2) Вентили бракованные. Оба что-ли?
    3) Влажность в помещении всегда более 40%. На какую влажность настроил? Дай фотку положения винтов настройки таймера и гигростата.
    PS не понимаю почему ты хочешь приделать костыли вентиляторам, а не решить проблему и сделать так, как задумывал изначально.
    lexa666 аватар
    lexa666
    13804840-8vAii.jpg
  2. Прохор.Шляпин аватар
    Прохор.Шляпин
    У меня в вентеляторе есть датчики влажности и освещения, я настроил его так: после выключения света, работает пару минут, либо при владности выше 70 сам врубается, пока влажность не упадет ниже 70, опять же все это происходи при выкл. освещении. Я подвел к устройству прстоянные 220, на жтом все
    shasted аватар
    shasted Автор
    освещения нет. Да идеально было бы подключить к выключателям света в этих помещениях. Но пока вот так. И нужно придумать как это организовать. Тут же умные и грамотные люди.
  3. tmr аватар
    tmr
    Непонятно в чем сложность
    13804853-n75IZ.jpg
  4. Pveshka аватар
    Pveshka
    Ставите Home Assistant, пихаете датчики влажности в ваши комнаты, венты сажаете на релюхи. Пишете сценарий на включение/выключение.
    lexa666 аватар
    lexa666
    13806953-XfVJY.jpg
  5. retail_insider аватар
    retail_insider
    А как обстоят дела в квартире с притоком воздуха? Достаточно ли его для таких вентиляторов? И ещё такой вопрос, вентканал общий для них?
  6. lexa666 аватар
    lexa666
    Посмотрел фотки. Короче: оторвать бы руки тому, кто писал инструкцию к этому вентилю. Чтобы он у тебя заработал без выключателя как ты хочешь - надо просто подключить к нему ноль и фазу в N и L соответственно. В SL ничего подключать не нужно (сейчас туда заведена фаза, вот он и работает на постоянку)! Перемычку убрать! (отредактировано)
  7. lexa666 аватар
    lexa666
    Смысл схемы подключения в том, что вентиль автономно работает от N и L и включается в соответствии с установленными параметрами гигростата. А доп фаза SL подключается от выключателя для корректной работы таймера. При поданной на SL фазе вентиль включается, а при снятии фазы с SL он продолжает работает еще столько времени, сколько ты установил регулятором таймера.
    PS т.е. без выключателя (и запитанной от него SL) таймер работать не будет (отредактировано)
  8. tmr аватар
    tmr
    Еще посоветую разобраться с землей (провод Ж\З) - куда он и как подключен, при имеющемся подключении должно происходить КЗ (скорее всего провод никуда не подключен, но проверить не помешает)